website logo
Auteur
avatar
Billbaroud

Forum » » Froid co Techniques et technologies » » distance entre groupe et evap


Posté : 08-10-2020 18:23 icone du post

Bonjour,

Non, mais vous risquez de devoir augmenter la section de l'aspiration.
Si la section aspiration ne peut pas être augmenté, deux solutions :
1/ Compresseur avec plus de cylindré si il reste de la marge sur la pression BP à l'aspiration du compresseur
2/ sous-refroidisseur sur ligne liquide pour diminuer le débit masse sur les lignes négatives. Moins de débit= moins de perte de charge. Obliges d'avoir un deuxième groupe pour refroidir le liquide du poste négatif et recalculer la buse du détendeur sur le poste négatif
@+

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=12545&forum=74