Forum » » Froid co Techniques et technologies » » [Résolu] - Detendeur ne régule pas.
         
         
         Posté : 15-09-2021 19:14 
Bonsoir.
Il s'agit d'une CTA neuve posée récemment. 
J'ai pu trouver.
La pose a été sous traitee à un jeune plombier. J'ai remarqué avant de le démonter aujourd'hui qu'il n'y avait pas de pression au niveau de l'egalisation de pression 1/4. Il n'y a pas eu de piquage de fait, juste le tube posé sur le tube et brase. J'ai fait le piquage et là le detendeur régule correctement. 
En fait on lui a mal expliqué et il a fait une erreur. Dommage car il nous a fait un travail de qualité. 
C'était un peu pénible j'avoue.... 
Stephane 
         