website logo
Auteur
avatar
Billbaroud

Forum » » Froid co Techniques et technologies » » [Résolu] - Dorin


Posté : 10-10-2021 00:00 icone du post

Bonjour,

Basse température = LBP , BP faible, inférieur de -70°C à -15°C
Moyenne température = MBP BP de -15 à +5/10°C
Haute température = HBP BP +5°C à +25, voir plus

C'est lié au taux de compression et à la masse volumique du fluide;
Taux de compression faible (chaque coup de piston pompe plus de volume de fluide) + masse volumique élevée (1litre de fluide à 5 bars pèse 5 fois plus qu'un litre à 1 bar)= débit masse élevé = travail à effectuer est élevé (le travail est en joules; il faut plus d'énergie pour pousser 5 kilogrammes que 1 kg)
Vous divisez ce travail par une unité de temps : j/s=watts
Donc le débit masse de fluide détermine la puissance du moteur.

Mesurer l'intensité absorbé d'un même compresseur avec une bp élevée et une bp faible, vous trouverez une forte différence. Bp faible donnera une intensité plus basse qu'avec une bp plus élevé.
@+

Message édité par : Billbaroud / 10-10-2021 00:06


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=12824&forum=74