Forum » » Froid co Techniques et technologies » » [Résolu] - Blocage du rotor
         
         
         Posté : 27-10-2021 12:49 
Citation : Billbaroud 
Bonjour,
Serrage, pied de bielle cassé : 1/mal graissé, pompe à huile HS+pressostat d'huile absent/shunté/en panne, niveau d'huile insuffisant. 2/ concentration anormale de fluide dans l'huile, surchauffe faible, huile mal dégazée avant injection...
Casse bielle :  a comprimé autre chose que du fluide. Retour massif de liquide (détendeur hs, évaporateur pris en glace, centrale à l'arrêt trop longtemps sans coupure du départ liquide, sortie de dégivrage mal géré...), clapet HP cassé, bouteille ACL mal dimensionné.
@+ 
Sortie de dégivrage mal gérée ??!!  Peux tu m'eclaircir davantage ?
Merci
         
         Cet article provient de Le site des frigoristes
         https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=12833&forum=74