Bonjour,

Serrage, pied de bielle cassé : 1/mal graissé, pompe à huile HS+pressostat d'huile absent/shunté/en panne, niveau d'huile insuffisant. 2/ concentration anormale de fluide dans l'huile, surchauffe faible, huile mal dégazée avant injection...
Casse bielle : a comprimé autre chose que du fluide. Retour massif de liquide (détendeur hs, évaporateur pris en glace, centrale à l'arrêt trop longtemps sans coupure du départ liquide, sortie de dégivrage mal géré...), clapet HP cassé, bouteille ACL mal dimensionné.

@+ 


Sortie de dégivrage mal gérée ??!! Peux tu m'eclaircir davantage ?

Merci