Forum » » Froid co Techniques et technologies » » [Résolu] - Bouteille ACL
Posté : 06-11-2021 10:03
Citation : rmq
Bonjour
Quand est-ce que la bouteille ACL ne fait pas sans travail ? C'est a dire dans quelles conditions l'ACL est comme si il n y était pas .
Merci
Quand elle est raccordé à l'envers ou trop petite. Normalement, la bouteille ne sert que pendant la remise en régime, après un dégivrage.
Si les évapos débordent en permanence, la bouteille ne protégera pas.
Il faut traiter votre problème de débordement.
@