Citation : rmq 

Bonjour
Quand est-ce que la bouteille ACL ne fait pas sans travail ? C'est a dire dans quelles conditions l'ACL est comme si il n y était pas .
Merci 


Quand elle est raccordé à l'envers ou trop petite. Normalement, la bouteille ne sert que pendant la remise en régime, après un dégivrage.
Si les évapos débordent en permanence, la bouteille ne protégera pas.
Il faut traiter votre problème de débordement.
@