website logo
Auteur
avatar
Billbaroud

Forum » » Froid co Techniques et technologies » » Evaporateur plus puissant


Posté : 28-09-2023 21:55 icone du post

bonjour,

corriger la puissance de l'évaporateur avec ce groupe de condensation. Recalculer le point de fonctionnement.
Le DT mini est 5k. En dessous, le fluide ne bout pas assez violemment et il y aura des problèmes de retour d'huile (l'évapo va se gorger d'huile). 5K est la limite minimum à considérer pour un évapo. Il n' y a pas de limite dans un condenseur : l'huile descend par gravité puis se combine avec le fluide liquéfié, le fluide avance donc l'huile avance avec.

Dans votre cas, si votre évapo a une puissance de 10 kw à>= dt5k, c'est bon. Prenez du papier millimétré et faite une résolution graphique évapo/groupe condensation, le point de fonctionnement est au croisement des deux puissances.
Evapo DT0=0kw et DT?=17kw, tracer une droite. ? voir catalogue sur cette évapo. Groupe T0 -25= 10kw T0 -5=?, tracer une droite entre les deux points. Croisement des deux droites donnent la puissance à T0 du couple.
Echelle : Ordonnée=puissance, Abscisse= température

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=13143&forum=74