salut, si il a un seul régulateur pour le top dégivrage, il y a forcément des retours de thermostat fin de dégivrage. lorsque le dernier évapo atteint la température de fin de dég( les autres sont en attente), le froid redémarre sur les 4. ou alors ils dégivrent sur un temps. chambre positive avec dégivrage électrique? c'est bien ça? cdtCet article provient de Le site des frigoristes