Forum » » Froid commercial » » pb sur compresseur en surchauffe
Posté : 21-08-2013 10:07
merci frigorie,
j'ai eu cofriset, tu as raison, il suggere de passer avec un CAE1410 donc avec condo et moins de puissance.en revanche on reste sur de la BP.
je vais donc faire l'échange et tout devrai aller.
merci à tous.