Forum » » Froid co Techniques et technologies » » Froid positif et negatif meme production
Posté : 26-09-2014 03:16
Bonjour
Tu peux tout simplement avoir deux aspirations différentes une à -33 par exmple et une à -12°C,
les refoulements en commun sur le meme condenseur
j'en ai réaliser déjà plusieurs sur diverses applications (Tunnel CF...)
ça marche très bien et ça n'a pas d'influence négative sur la conso Energie c'est meme mieux côté condenseur qui est plus gros quant tous les compresseurs ne fonctionnent pas ensemble.
On gagne beaucoup de place au sol
seul point a bien gérer c'est le retour d'huile.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3878&forum=74