Forum » » Froid co Techniques et technologies » » Froid positif et negatif meme production
Posté : 26-09-2014 21:24
Citation : JPO
Bonjour
Tu peux tout simplement avoir deux aspirations différentes une à -33 par exmple et une à -12°C,
les refoulements en commun sur le meme condenseur
j'en ai réaliser déjà plusieurs sur diverses applications (Tunnel CF...)
ça marche très bien et ça n'a pas d'influence négative sur la conso Energie c'est meme mieux côté condenseur qui est plus gros quant tous les compresseurs ne fonctionnent pas ensemble.
On gagne beaucoup de place au sol
seul point a bien gérer c'est le retour d'huile.
Effectivement les retour d'huile sont très sensible sur ce genre de centrale.
Nous possédons deux centrales de ce type (LINDE) et actuellement nous somme en travaux de remodling (remplacement du mobilier froid et sec)et lors de coupure sur un bras du circuit nous avons eu un départ d'huile du compresseur et bien entendu le pressostat d'huile n'a pas fonctionné!
Nous avons aussi rajouté sur ces centrales une égalisation d'huile entre les compresseurs positif et la même chose sur les deux compresseurs négatif, car elle n'existait pas.
Je pense aussi que nous allons voir pour y ajouter un séparateur d'huile (commun ou par compresseur??? avec ajout de contrôleur de niveau et réservoir d'huile)
A+
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3878&forum=74