website logo
Auteur
avatar
faby

Forum » » Froid co Techniques et technologies » » Froid positif et negatif meme production


Posté : 27-09-2014 01:15 icone du post

Salut,

comme JPO, j'ai réalisé, dans un hôtel, une centrale à 4 compresseurs avec variation de vitesse et 3 niveaux de pressions différents (clim en eau glacée, Froid+, Froid-) avec refoulements communs et aspi séparées.

Elle fonctionne parfaitement bien, sans problèmes d'huile (séparateur et bouteillon communs, régulation des niveaux d'huile individuels).

Le but d'une telle install est de récupérer la chaleur pour chauffer l'énorme piscine de l'hôtel (sur la condensation en hver).

Bonne continuation.


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3878&forum=74