salut à tous
sur un restau Universitaire à montpellier j'avais une distribution positive par eau glacée gérée par 2 centrales scrool 3 cp chacune les 2 cf négatives avaient un groupe chacune avec condenseur à eau alimenté par le circuit des positives . nous avions été obligé de suprimer les vannes présostatiques quine tenaientpas avec l'eau glicolée pour les remplacer par des électrovannes commmandées par préssostat
à coeur vaillant rien d'impossible