website logo
Auteur
avatar
BA43

Forum » » Froid co Techniques et technologies » » Froid positif et negatif meme production


Posté : 27-09-2014 10:30 icone du post

salut à tous
sur un restau Universitaire à montpellier j'avais une distribution positive par eau glacée gérée par 2 centrales scrool 3 cp chacune les 2 cf négatives avaient un groupe chacune avec condenseur à eau alimenté par le circuit des positives . nous avions été obligé de suprimer les vannes présostatiques quine tenaientpas avec l'eau glicolée pour les remplacer par des électrovannes commmandées par préssostat
à coeur vaillant rien d'impossible

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3878&forum=74