Bonsoir tout le monde,
J'aimerai avoir un avis sur une possible proposition de ma part auprès d'un nouveau client.
Ma proposition est la suivante, ce client possède une cellule de refroidissement fonctionnant au R502, lors de la dernière visite d'entretien, le prestataire à signalé un manque de gaz dans l'installation et a proposé à ce client de remplacer tout le groupe de condensation qui est à eau perdu.
Les propositions qui lui on été faite étant trop onéreuse selon lui, je me suis dit pourquoi ne pas lui proposé de remplacé que le gaz, par un fluide de remplacement tels que le RS 52 de chez framacold, sachant que la fuite est réparable.
Bien sur je ferai la vidange et je remplacerai le déshydrateur, le voyant qui fuit ainsi que quelques joints de vannes.
L'installation est la suivante:
- compresseur: Copeland D3DC3-1000-EWL-000 de 1988
- cellule de refroidissement: ACFRI AR140
Fonctionnement : BP - 28°c / HP +40°c (eau perdu).
Selon vous est ce que je me lance dans une histoire sans fin, ou bien cela vous parait faisable?
Faut il que je pense à certaine chose? Les détendeurs doivent être changés?
Merci d'avances pour les éventuelles réponses.
A plus