Forum » » Froid co Techniques et technologies » » Le sol CF négative
Posté : 09-11-2014 07:58
Citation : mars
Bonsoir, ton client est propriétaire des lieux? Si oui je te conseille de créer un décaisser et d'y insérer le sol de ta chambre froide afin d'être au même niveau final que le sol actuel, car au vue de la dimension de ta chambre , il y a aura un transpalette dedans et donc monter une rampe avec une palette chargée c'est dangereux .
La rampe ne pose pas de problème.
Citation : mars
Le sol dans tous les cas a un coût non négligeable . Le sol peut être fait d'isolation polystyrène et d'une dalle avec treilli métallique , temps de séchage a respecter a la lettre , temps de descente en température aussi .
Cette solution est la meilleure mais aussi la plus longue a faire.
Oui, c'est ce que je fais toujours en positif.. mais ça ne sera pas le cas en négatif.
Citation : mars
Autre solution un sol en panneau avec un vide dessous réalisé par des tasseaux PVC , le sol de ta cf sera recouvert de tôle. larmé alu.
Plus simple a mettre en œuvre bien plus rapide , bonne tenue dans le temps.
Ce qu'il fait penser aussi c'est que ces chambres ramassent beaucoup de coup à l'intérieur à cause des palettes , donc prévoir de bonnes protection et donc peut être un léger agrandissement de la chambre afin de garder la surface utile au sol.
J'ai réalisé une CF négative il ya 3 ans là où j'ai posé le panneau (le même que celui des murs) par terre et j'ai fais construire mon sol en panneaux, le panneau est posé sur tasseau en bois c'est à dire que le panneau est surmonté de 03cm du sol. Tout va bien avec cette méthode sauf que le panneau est un peu fragile avec le temps et se comprime suite à la charge.
Maintenant, je dois mettre de la datte dans cette chambre ou je dois la congelé et la datte est très lourde en parle de 500 kgs/m3.. est ce que le sol en panneaux peut résister ..
..
Pour la tole larmée aluminium ça me plait ça .. est ce que t'as une photo ?
Citation : dmarco
tu es au magreb , la chaleur ambiante pourrait ainsi t'éviter de mettre des résistances au niveau du sol!!
ooh dmarco .. tu es sure de ça !?