Forum » » Froid co Techniques et technologies » » Capillaire bouché
Posté : 24-01-2015 17:32
Bonsoir à tous!
Méthode radicale si tu as accès à toute la longueur du capillaire: mettre quelques bars d'azote dans l'évaporateur et chauffer le capillaire au chalumeau, à la limite du rouge et en partant de l'évaporateur.
Redoutable, facile et pas cher.
le froid est un état d'esprit.