Bonsoir,
D'après les mesures données, il y a effectivement un problème au niveau HP!
Je suis pas très familier avec les données en abréviation anglaise ( Lwt, Ewt, ect .. ), mais ton sous-refroidissement semble être quasi nul ( 29,4°C à 28,3°C, soit à peine 1,1°C de différence ), c'est trop peu! Soit ta batterie est sale ( voir quasi bouchée ), soit le ventilo a un problème ( hs, mauvais sens de circulation, ou autre )!
Avec ces données, pas étonnant d'avoir un dégaut en hp.
@+