bon clairement tu as un problème de puissance, ton compresseur se limite volontairement a 45 %et tu n'atteint pas ta consigne.
tu as aussi une sacré différence sur :
-Evap Delta T : 7.5°C 
ce qui laisse pensé a un manque de débit d'eau sur ton évaporateur, vérifie tes filtres et tes pompes 
il nous faut plus d'info que ca , c'est un bon début mais pas suffisant , donne nous tes valeurs du circuit frigorifique prise au manométres et thermometres .
sans ca ce pourrait etre une sonde qui te bride ou simplement un manque de charge en R134a.
as tu vérifier ton voyant liquide ? le détendeur siffle t'il ?
quelle est ta pression  BP et HP 
a plus tard 
         