Forum » » Froid co Techniques et technologies » » Défaut sur un Groupe froid


Posté : 03-02-2015 07:29 icone du post

bon clairement tu as un problème de puissance, ton compresseur se limite volontairement a 45 %et tu n'atteint pas ta consigne.

tu as aussi une sacré différence sur :
-Evap Delta T : 7.5°C

ce qui laisse pensé a un manque de débit d'eau sur ton évaporateur, vérifie tes filtres et tes pompes

il nous faut plus d'info que ca , c'est un bon début mais pas suffisant , donne nous tes valeurs du circuit frigorifique prise au manométres et thermometres .

sans ca ce pourrait etre une sonde qui te bride ou simplement un manque de charge en R134a.

as tu vérifier ton voyant liquide ? le détendeur siffle t'il ?
quelle est ta pression BP et HP

a plus tard