Bonjour

Pour faire suite a vos préoccupations le défaut C1 Cmp offDischSHLoOFFNormal apparait sur celui qui marche.
Les groupes sont censés marcher par alternance, mais défaut c'est un seul.

Relevés du 04/02/15
- BP: 2.4 bars /4,5°C
- HP: 7 bars /33°C
- Cond LwT: 30,0°C
- Cond EwT: 29.0°C
- Evap LwT : 13.0°C
- Evap EwT : 18.4°C
- Evap Delta T : 5,4°C
- capacité : 77%
- Heure de marche :6982
- Nbre d'heure de démarrage : 3866
- start Up DT: 2,7dK
- Shut Dn DT : 0.7dK
- Stg Up : 1.0 dK
- Stg Dn : 0,5 dK

Nota 1:
Pour obtenir une température d'eau satisfaisante (env 12°C la consigne) un techniciens sur place a fait des manipulations sans mon avis. En effet il y a 2 sondes sur le circuit : une sur à la sotie de l'eau glacée (Lwt) contrôlée par le régulateur du groupe et une autre un peu plus loin sur le circuit eau glacée, toujours à la sortie a peu prés à 3 mètres, dont le valeur est suivie en salle de commande.
Alors il retire la sonde Lwt à la sortie de l'évapo, ceci évite au groupe de s'arrêter jusqu'à atteindre les 12 ° et il revient l'insérer pour que le groupe régule.Je lui ai bien sur fait savoir les risques qu'il en coure en faisant cela.
Mais durant ma présence (environ 1 heure) et pendant mes relevés RAS.

Nota 2:
Traitement des condenseur et eau glacée. Le laboratin traite les eaux lui même avec 2 produit, l'un Acide et l'autre basique de manière a avec un PH qui leur ai raisonnable. Il pense que cela leur permet d'avoir un circuit propre.Ils prétendent ouvrir les condenseurs et évaporateurs, lors des arrêts usine pour vérifier leurs états. Je pense pour ma part qu'il leur faut les produits adéquates pour les 2 circuits au risque de corroder les tuyauterie et d'endommager les condenseurs et évaporateurs.

Si ma proposition pour la remise en état du groupe à l'arrêt passe, je vérifierai tous ces détails pour en avoir le cœur net.

Voici résumée la situation actuelle.

Merci de votre aide