Bonjour marcel11,
A ta place, je ferais plutôt l'inverse, c'est à dire ... remplacer le pressostat AVANT de refaire l'appoint en huile.
Cette installation ne semble pas être centralisée, donc ca devrait tout de même pouvoir être fait dans un temps raisonnable.
En as-tu profité pour faire un test d'acidité de l'huile?
L'invonvénient dans ton système, c'est que tu vas rester avec une grosse partie de l'huile usagée en fonction ( non seulement dans le compresseur mais aussi dans toute l'installation ), et (peut-être) devoir y revenir sous peu.
Double déplacement, double charriage du matos et au final une grosse perte de temps.
Pourquoi n'en profites-tu pas pour faire une vidange complète de l'huile de cette installation? Certes, ca t'oblige à prévoir les bouteilles en conséquence et la station de récup va tourner un peu plus longtemps ... mais tu n'y passera pas beaucoup plus de temps ( et tout sera fait d'un seul coup ).
@+