Forum » » Froid co Techniques et technologies » » rs dans ch -
Posté : 12-06-2015 06:44
Salut,
Nous avons pour habitude de toujours mettre la VEM au plus prés du détendeur, donc dans l'évaporateur
Des congel, on en a un paquet qui tourne, jamais eu de soucis sur les VEM a cause du froid
On utilise du danfoss.
Je sais qu'elle tiennent par-70°C, car utiliseé sur un circuit de glycol basse T°
A partir de -80°C, on avait des blocage de VEM
Un peu de douceur dans ce monde de brutes
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9855&forum=74