Forum » » Froid co Techniques et technologies » » groupe logés
Posté : 30-08-2015 19:42
bonjour
groupe inverter , détendeurs électronique , ne rêvons pas , je pense que si notre ami faisait le devis avec ces éléments , il n'aurait pas beaucoup de chance de réaliser cette installation
La crainte de voir tous ces postes en panne en cas de défaillance du groupe nous impose quand même de prévoir un groupe fiable et sur comme un Bitzer à pistons ou un scroll , sur chaque poste tu remplaces l'arrivée groupe par une électrovanne A vérifier quand même si elle sont toutes au même gaz et prévoir de remplacer le capillaire par un détendeur pour un meilleur fonctionnement Indispensable également un relai anti court cycle et un programmateur de dégivrage qui permettra un repos minimum du groupe pendant la nuit zzz
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10083&forum=74