Forum » » Froid co Techniques et technologies » » groupe logés
Posté : 31-08-2015 11:37
Bonjour mars,
Ca en reviendrait donc à centraliser les maubles, non?
Vu que le nouveau groupe qui centraliserait ceux qui sont logés dans les meubles sera nécessairement plus grand, il serait impossible de se servir de l'emplacement "logé" des gf existants.
En laissant le condenseur à l'intérieur, ca ne ferait que rajouter de la chaleur dans la pièce et le débit de l'extracteur risque d'être (un poil) compliqué à doser pour contre-balancer cet apport. Le client cherche à évacuer la chaleur de son magasin il me semble
Et, on en revient toujours ... à rajouter une machine consommant de l'EDF ( l'extracteur ) jesors
Au fait stef60, ces gf existants ... sont-ils les seules sources de chaleur dans ce local? Les températures caniculaires de l'été sont passées, n'y a-t-il rien à revoir au niveau de l'isolation des murs ou du plafond? Deux vitrines de 1393w et deux de 1841w, ce n'est pourtant pas si violent que ca dans un local qui est sensé subir un va-et-vient de clients, des ouvertures de portes fréquentes voir même ( de temps en temps ) des courrant d'air!!
@+
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10083&forum=74