Coucou
,
Je ne t'apprend pas que la chaleur monte et qu'il est physiquement pas possible qu'elle redescende si dépression vers le haut il y a .
L'avantage seulement du tube en arrière ou cote de vitrine , condenseur existant ou au mieux condenseur plus grand pour chaque vitrine . Attention si détente par capillaire il n'y a pas de bouteille donc installer un détendeur thermostatique necessiterai une bouteille liquide sauf s'il y a du volume supplémentaire pour encaisser les variations de débit , d'où l'idée d'un condenseur pp,is grand qui jouerai ce rôle en plus de limiter la HP en sélectionnant un détendeur avec une HP faible .
Le commerçant install ses vitrines groupes logés et c'est à nous de trouver la solution pour évacuer la chaleur à moindre frais, je pense que ma solution est économiquement plus rentable et plus simp,e a mettre en place , sachant quel extracteur ne doit pas forcément se trouver au dessus , mais uniquement une grille de reprise .