Posté : 31-08-2015 12:29 icone du post

Bonjour , j'ai déjà tenté çe que tu décris , le résultat des prises en glaçe récurrentes car isolation insuffisant , mon sol etait du béton armé et8 cm isolation.
La solution a été de surélevé le sol et de creer une rampes d'accès car il y a avait de la placé .pour le s'isolant de paroie en 80 c'est resté comme ça , avec le client prévenu signés un papier.
Il te faudra une soupape de décompression , installer un cordon chauffant sur le cadre de porte ainsi que dans l'écoulement d'eau , vérifier que ton évaposoit assez puissant en négatif et si tu peux pas mettre de résistance et bien gaz chaud .
Faut que tu nous décrives l'environnement autour de ta chambre adin de t'aider au mieux .