Bonjour,
J'ai déjà travaillé sur un projet similaire et je suis parti sur deux équipements distincts et indépendants.
Pour ce qui est de la T° de condensation, je te conseille de dimensionner ton condenseur en fonction de ton lieu d'installation (t° extérieure) avec un dT le plus faible possible.
Bonne soirée