website logo
Auteur
avatar
oliver24

Forum » » Froid co Techniques et technologies » » Chambre froide bi-température


Posté : 19-02-2016 09:04 icone du post

Bonjour finots64,

j'ai fait les bilans de mon côté et je trouve 7,7 KW pour le Positif et 17,8 KW sur le négatif.

Tout fournisseur est donc cohérent.

Un conseil, n'utilise pas ce genre de site intarcon.fr ,c'est vraiment pas réaliste.

Par contre, pour les dimensions, je suis en train de réaliser une CF négative 24 Palettes et pour info, les dimensions intérieures sont:

Longueur: 10,50 m
Largeur: 4,20 m

La porte est sur l'axe de la largeur.

Ce qui permet de garder un couloir pour le chargement déchargement.

Tiens nous au courant de tes avancées.

+1

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10531&forum=74