Forum » » Froid co Techniques et technologies » » Problème d'huile sur centrale positive
Posté : 14-03-2016 22:51
salut
n'aurait tu pas du court cycle la nuit, et
ton separateur n'est pas efficace pendant c'est court cycle .
J'ai deja eu le coup sur une centrale pro ...... le compresseur demarrer tout les 6 min pendant 3 min puis s’arrêtait. resultat le separateur ne fonctionner pas et l'huile ne revenait pas .
A+ Christ59
rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
Cet article provient de Le site des frigoristes