Forum » » Froid co Techniques et technologies » » Defaut huile centrale positive R404a
Posté : 16-03-2016 19:27
Salut tous le monde .
Sur ce dépannage je sèche un peu
Defaut huile la nuit .
Il n'y a pas de court cycle ,,pas de réduction de consigne non plus , ni sur centrale ni sur les postes.
Qualité huile bonne emkarate 32RL , analyse faite , humidité faible , qualité lubrifiante bonne , film bon , acidité néante
Clapet maintien de pression 1,4b , bon fonctionnement .
5 Compresseurs semi hermétique piston ,déshuileur individuel , fonctionnement Ok car flexible chaud en fonctionnement et voyant en sortie permet de voir l'huile circuler . Non ouvert .
DP sur pompe =3
Pas de chute de niveau en fonctionnement
Bouteillon huile rempli à moitié
Vannes retour huile compreseurs bien ouvertes
Pas de DP SUR FILTRE À HUILE
Tami aspi et crépines de chaque compresseur propres
Électrovanne NO fonctionnement Ok , tempo MUR1 ok fonctionnement validé
BP -11/HP +38
Recup de chaleur sur aérotherme
Aucuns détendeurs qui degueulent
Capteur optique de pompe l prisme propre et tempo testé et conforme .
A vous Messieurs .