salut Mars
bouteille anti coup ou pas ?
quel type de regulation sur la centrale ( zone neutre ou proportionnel) .
j'ai dejà eu une centrale qui mettait du temp pour monter en régime et la mise en marche de certain évaporateur (forte puissance) me faisait un retour de liquide sur le premier compresseur .
En cas de faible demande et d'une demande simultané de plusieurs évaporateur, la lenteur de reaction de la regulation, peut te donner un retour liquide .
As tu dejà fait un relever de surchauffe totale pour en etre sur ?
A+ Christ59