Posté : 17-03-2016 19:33 
Bonsoir, oui condenseur déporté car reprise sur le refoulement centrale,vanne maintien pression bouteille liquide, vanne auto regulante pour la décharge du refoulement.
OUI clapet anti retour sur séparateur individuel.
Clapets testés à l'arrêt des compresseurs, pas de retour, j'avais monté