Citation :
mars
Des shraders pour vérifier si pas de soucis et j'ai pas constaté.
Je pense que c'est un soucis général car j'ai le défaut sur plusieurs.
Même si un séparateur se rempli ça va pas me vider l'installation.
Quand je ferme le départ liquide ou augmente la HP j'ai mon bouteillon qui se remplit.
La seule chose de différent par rapport à l'origine de l'installation ce sont le rajout de peu de vitrine en tuyauteries enterrées.
Mais le problème est apparu bien après.
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
C'est pas ton condenseur secondaire qui se remplit de liquide et / ou fait chuter ta HP et piège de l'huile?