Forum » » Froid commercial » » Détendeur HS
Posté : 08-06-2016 22:35 
Salut,
Je suis pas contre l'idée d'un CP défaillant, surtout si il y a une régul de condensation car avoir 16 de DT au condenseur avec un CP qui pompe mal c'est pas logique
Donc j'irai plutôt vers un excès de charge.
Doué en tout, Bon à rien!