Déjà avant d'aller plus loin il te faut les bonnes valeurs :
Citation :
Alexis
Température d'évaporation du CO2 = -28°C
Quelle puissance frigo pour le circuit négatif ? Et ensuite quelle puissance de rejet calorifique ?
Température dans l'évapo-condenseur du CO2 = -2°C
Température d'évaporation du R134a = -2°C
Condensation du CO2 à -2°C et évaporation du R134a à -2°C ??? depuis quand on transfert de l'énergie a la même température ? C'est strictement impossible, déjà comment ça se fait que ta centrale positive R134a évapore a -2°C ? Sur quoi t'es-tu basé ?
Température de condensation du R134a = 44°C
Ma "puissance rejetée au R134a" est de 97.8 kW
J'ai obtenu cette puissance en sélectionnant les compresseurs (3 compresseur ayant une "puissance de condensation" de 32.6kW).
Pourquoi pas... mais on s'en fou en fait, dimensionner ta centrale R134a se fait en dernier, une fois que tu as déterminé ta température d'évaporation et toutes les puissances de ton magasin (postes positifs ET rejet de chaleur du circuit CO2).
Je n'ai pas vu (ou pas encore vu) la sélection d'évapo-condenseur pour un cycle en cascade en cours, et je n'ai pas trouvé encore d'information sur internet.
Si tu attaque ce projet pour le BTS c'est que tu es en 2ème année et en toute logique tu devrais déjà savoir dimensionner un circuit frigo classique... donc commence déjà par déterminer tes températures d'évaporation et puissances frigo puis après tu pourra commencer a mettre le nez dans les échangeurs et commencer a te prendre la tête avec les notions de pincements et autre...
Message édité par : Alexis / 24-08-2016 16:55
a+
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.
Soyons pas si dur de la feuille :D