website logo
Auteur
avatar
XLudo

Forum » » Froid co Techniques et technologies » » Sélection évapo-condenseur (Cascade CO2(R744)/R134a)


Posté : 26-08-2016 01:08 icone du post

Bonsoir à tous.

Sauf erreur de ma part, tu calcules la température de condensation du C02 de sorte à avoir le meilleur taux de compression possible, en prenant en compte aussi le circuit du R134a. Le but ultime est d'avoir le meilleur COP possible car je rappelle qu'on est sur du développement durable.

La température de condensation du CO2, sera en fait liée à la température d'évaporation du R134a car t'auras un pincement de 4-5°C. Donc ça dépendra tout simplement de ton point de consigne du circuit R134a.

Message édité par : XLudo / 26-08-2016 01:17


Cet article provient de Le site des frigoristes