website logo
Auteur
avatar
xavierc

Forum » » Froid co Techniques et technologies » » Sélection évapo-condenseur (Cascade CO2(R744)/R134a)


Posté : 29-08-2016 20:59 icone du post

Citation : Motiok 
......

Pour l'histoire de temps de repos des compresseurs... je suis pas vraiment d'accord avec cette idée, je connais nombre de machines où les compresseurs ne s'arrêtent qu'une 10ène de fois par an, même les Bitzer ça pose pas vraiment de soucis...




Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
 

Bjrn
j'ai même vu des armoires de clim sur boucle d'eau ou il n'y avait aucun arrêt, depuis ....25 ans et les compresseurs étaient d'origine.... +1
(Des maneurop.....)
Un compresseur sous dimensionné sera toujours préférable a un compresseur surdimensionné fortich

jesors

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10926&forum=74