website logo
Auteur
avatar
Billbaroud

Forum » » Froid co Techniques et technologies » » siphon


Posté : 04-09-2016 22:54 icone du post

Citation : glagla 

Citation : Billbaroud 

Quand la machine s'arrête, sans la crosse pour interdire tout retour d'huile, tu risques de remplir le siphon. Au prochain démarrage, l'huile reviendra massivement.
Seul l'huile dans la colonne doit retomber dans le siphon; il faut bloquer tout retour provenant après la colonne 

Bonsoir a tous

Depuis quand ?????
Si tu fais une bonne pente ton contre siphon est inutile, et je peux te certifié que l'huile ne reviens pas....
 


Bonsoir
Depuis, que l'on se doit de travailler dans les règles de l'art
En monoposte et évapo plus haut que le CP, la pente suffit.
Pour du multiposte, tu cherches vraiment les emmerdes, surtout si le circuit est grand

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10946&forum=74