Coucou et milles excuses pour ne pas avoir répondu plus tôt !

Le soucis est réglé!

Un compresseur de la centrale avait sa plaque à clapet non étanche et du coup il se remplissait à mort et les autres coupaient en Huile.
J'ai vu que c'était la plaque de ce compresseur car j'ai du changé ses pressostats et la pause des manos me l'a clairement indiqué alors qu'avant non .
Après démontage La partie Carbone s'émiettait et des bouts sont passés dans le réseau et ce jour ci j'avais un bout de coincé.

Merci de votre aide , panne simple mais aléatoire .