Posté : 28-11-2016 21:07 icone du post

Bah oui 5 séparateurs , et des vannes de retour d'huile sur le collecteur huile qui sont vraiment nazes .

Essai déjà des clapets antiretour en sortie de séparateur ( pas cher et en M/F comme ça t'as juste à devisser un flexible et à mettre ça entre ) , et si ça pête en huile je suis presque sure que t'as une plaque à clapets qui pose problème .