Forum » » Froid co Techniques et technologies » » Advensor et charge en CO2
Posté : 26-02-2017 14:59
Bonjour,
pratiquant depuis peu mais très heureux de le faire , je conseille ce fabricant, clair , propre et efficace.
Mon installation , un booster .
mon soucis c'est au niveau de la charge en Co2, je m'explique .
Bien que le détecteur de niveau soit en dessous du voyant du niveau bas , l'installation sur laquelle je travail ne dispose du capteur de niveau lumineux, qui indiquerai de temps en temps la limite basse atteinte .
Le prisme à l’intérieur du voyant bas n'est pas plein, et malgré 2 fûts chargés Bp ( aspi négatif) en vapeur pas moyen de faire monter.
J'ai aussi été étonné par la rapidité et le peu de fluide dans un si grand fût
Je n avais pas de ceinture chauffante ni de décapeur thermique, donc j'ai commencé à 25bar pour finir à 13/14 limite Bp negatif.
Est ce que je peux vider par une autre technique , bien sur la prochaine fois je mettrai 2h00 avant ma bouteille en sdm afin qu'elle se réchauffe .
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11254&forum=74