Forum » » Froid co Techniques et technologies » » Advensor et charge en CO2
Posté : 26-02-2017 21:26
Booster transcritique.
Charger en liquide
avec un flexible adapté dans la ligne liquide.
Ensuite, tu peux terminer les bouteilles dans l'aspi négative mais ça n'en vaut pas forcément la peine: tu ne récupère pas grand chose de plus.
Valable sur toutes centrales transcritique, voire même CO2 en général.
Je déduis de ton écrit que tu as chargé en vapeur, tes bouteilles sont donc probablement loin d'être vides.
ATTENTION: Fais attention de ne pas trop charger, ça pourrais être dramatique si tu veut mettre le fluide en bouteille ensuite. Mettre juste ce qu'il faut, ni plus ni moins que le minimum.
le froid est un état d'esprit.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11254&forum=74