website logo
Auteur
avatar
netsu

Forum » » Froid co Techniques et technologies » » Advensor et charge en CO2


Posté : 26-02-2017 21:36 icone du post

PS: Selon température de tes tubes de CO2, tu n'a pas forcément besoin d'un flexible avec une PS énorme

PPS: SI tu est VRAIMENT dans la nécessité de charger vite en liquide et que tu n'a pas de flexible solide, utilise un détendeur azote sur le côté liquide de tes bouteilles de CO2 en stock (si-si-si, je l'ai fait pendant des années et j'ai encore l'occasion de le faire) MAIS, IL FAUT VEILLER A NE PAS FAIRE DE NEIGE CARBONIQUE DANS LE DETENDEUR CAR CA LE BLOQUE OUVERT ET RENDS DONC L'OPERATION DANGEREUSE. Si tu fais ça correctement, ça te permettra de charger avec tes flexibles mano 45 ou 60 bar
le froid est un état d'esprit.


Si tu n'a pas de bouteille avec un robinet liquide, commendes en. La vapeur sers seulement pour les intervention. Les bouteilles de + ou - 20kg avec les deux robinets sont idéales. Garder au moins une charge complète en stock sur site. J'ai déjà eu des cas de casse tuyauterie sur ces machines. De plus, il n'y a pas d'électrovannes de décharge, si une soupape s'ouvre, elle est morte ---> machine vide à ton arrivée.

Message édité par : netsu / 26-02-2017 21:45


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11254&forum=74