Forum » » Froid co Techniques et technologies » » Advensor et charge en CO2
Posté : 27-02-2017 00:26
Vu.
Et oui, il y a un moyen:
Chez Advansor, il y a (systématiquement à ma connaissance) un échangeur dans la bouteille liquide. Echangeur entre ciel vapeur de la bouteille et vapeurs aspiration centrale négative. Cet échangeur est potentiellement très puissant et peut "absorber" d'importantes quantités de liquide, évitant ainsi de potentiels coups de liquide aux compresseurs négatifs. Il sers d'abord à améliorer le rendement de la machine.
Charger en liquide à l'aspiration du négatif en amont de cet échangeur. Tout rentrera à moins qu'il fasse -30 dehors.
le froid est un état d'esprit.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11254&forum=74