Posté : 01-03-2017 08:23
Salut à tous,
Donc j'ai effectué ma charge en liquide tout simplement sur la vanne liquide foufou, mon install ne dispose pas des piquages pour l'échangeur noyé dans la bouteille permettant de récupérer sur les 3% .
Mon capteur de niveau est bien lumineux , mon niveau était trop bas et pas de report de niveau bas , je ne sait pas pourquoi pour l'instant
Je n'ai pas encore les bons réflexes car pas assez de pratique mais ça viendra
.
Le signe du manque de charge c est que sur mes évapos les plus loin ça sifflait fort , j'ai vérifié que c'était pas une fuite en lançant un dégivrage , le bruit s'arrêtait quasi immédiatement .
J'ai chargé molo car j'ai double bouteille liquide , le temps que ça d'égalise .
Par contre le prisme du voyant ne disparaît pas complètement comme sur la schématique mais se noirci plus , on voit bien la différence avec le voyant point haut.