Bonjour
Merci pour vos retour concernant la charge en CO2Tr.
- Pour charger 1 bouteille rapidement en liquide: fermer la vanne départ liquide (V633), brancher votre flexible de charge en V636 et non en V632....
- Vous pouvez vider vos bouteille en phase gazeuse à l'aspiration des postes négatif V648, avant dépasser dans l'échangeur int. receveur. Ce qui permet de récupérer jusqu'à 11bars si vous abaisser le point de consigne (-40°C) BP.
Attention lorsque vous charger à l'Aspiration BP, ne pas faire remonter la pression au niveau des sécurités... Cela arrive parfois...
Dans une bouteille de 37 de CO2 il en restera (si pression à 11/12bars) 3 à 5kg. fortich
- La visualisation du niveau dans les voyants n'est pas facile, je sais... Il faut juste s'assuré que le voyant haut ne soit jamais plein si vous ramener une partie de CO2.
- Netsu je suis tout à fait d'accord concernant le plombage des vannes de service et vannes sur les soupape. Responsabilisation des techniciens
Bonne continuation....