Posté : 02-07-2017 17:10 icone du post

Oui, on a eu un cas ou on pouvais ajouter une plaque... Mais ce n'est pas sur celle-ci que ça a cassé ...

Les vibrations des machines se sont répercutées dans les tuyauteries des désurchauffeurs négatifs qui ont cassé à plusieurs mètres de là...
le froid est un état d'esprit.