Forum » » Froid co Techniques et technologies » » Advensor et charge en CO2
Posté : 03-07-2017 23:57
Citation : kulilin
Et netsu sans être méchant,
Commencer une tirade comme ça pour y donner ensuite des leçons à un parfait inconnu... ça colle bien à ma définition de la "méchanceté", d'un point de vue relationnel. C'est agressif.
Je ne suis pas là pour me faire des potes, je fais une remontée d'information factuelle et donc sans reproches. Advansor, c'est très bon, c'est sérieux. Ce n'est pas une raison pour taire les quelques problèmes qu'on rencontre avec eux.
Et j'irai même jusqu'à dire que pour la simple et bonne raison qu'ils sont sérieux et que la structure de leurs machines me facilite le travail, je leur dois ce retour, en partant du principe que ils sont capables d'évoluer et de régler ça en usine avant que cela casse aussi sur les prochaines...
Sans parler des confrères qui ont ou auront des tuyauteries qui vibrent. Peut être que mon petit message évitera à un astreintiste de se lever à 2h pour aller chercher une demi tonne de CO2. C'est là que je vais me faire des "potes" peut être... +1 +1
le froid est un état d'esprit.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11254&forum=74