website logo
Auteur
avatar
mouls

Forum » » Froid co Techniques et technologies » » problème avec evapo FRIGA BOHN sur négative


Posté : 31-07-2017 22:15 icone du post

Bonjour.

Je rencontre un souci avec l' évaporateur FRIGA BOHN , modele : 3C-A 3144C.

Installés chez deux clients je rencontre le problème suivant :

Sachez avant tout que j'ai placé la sonde batterie au point le plus froid (dernier morceau qui dégivre à la fin du dégivrage).
soit le fin de degivrage est réglé trop bas auquel cas je vois le bas de ma batterie prendre en glace au fil du temps, soit le fd est réglé trop haut et la je vois de la glace se figé sur la virole du ventilateur évaporateur qui, avec le temps bloque carrément l'impulsion de l'hélice...

Est ce que mettre un cordon chauffant auto régulant autour de la virole du ventilateur parait judicieuse ?

Avez vous été confrontés à ce problème sur ce même modèle d'évaporateur ?

Merci de m'avoir lu.

Message édité par : mouls / 31-07-2017 22:15


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11459&forum=74