Posté : 12-10-2020 18:09 icone du post

Re
Exactement , NOP a raison .
Ca dépend de qui tu as en face, si c'est un gars rigide en effet il te refusera la MES .
Et comme dans la vie normale, dans la profession y a des gars très difficiles réglementairement parlant.
D'autres plus conciliants.
J'ai fais une MES avec carrier, en toute logic il aurait dû la refuser, mais vue que je n'avais pas les mains dans les poches et que dès le début je lui donnait des coup de mains , on a trouvé une solution.
Le problème c'est que l'électricien du client a tirer du 16mm2 la ou il fallait du 25 .
Du coup on a convenu qu'on délestait un compresseur sur 2 jusqu'à réfection du câblage.
Il a évidemment noté dans le rapport mais à été conciliant.
Le client était content et il se devait de rectifier la bourde par son électricien. Au passage même le calibrage du disjoncteur n'était pas le bon .
S'il avait refusé j'aurais dû me retapper 2x 2h1/2 de route .

Au passage si besoin je rappelle les mot de passe magic carrier :
11 / 113 et 888 .
Mais ne faite pas nimporte quoi .
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=12388&forum=75