Forum » » Froid Co Montage, soudure » » Conception d'une centrale +
Posté : 14-08-2014 11:19
Salut à tous!
il y a 2 semaines j'ai terminé mon premier montage de centrale + dans une superette, aujourd'hui on me demande de monter une installation (avec du matériel d'occasion, sachant que le client est averti, pas la peine de faire de commentaire désobligeant ;) )
J'ai donc a alimenter 10Kw reparti en 4 chambres froides, 7Kw de vitrine LS et 5Kw de vitrine service arrière.
Pour cela j'ai à ma disposition 2 compresseurs Bitzer 4V-6.2Y (de 1999) d'une puissance de 10Kw chacun et 1 autre Bitzer 4DC-7.2Y (de 2009) de 14Kw environ.
Niveau condensation, le client possède deja 1 condenseur Eco ACE62B2V 0008 de 60Kw et 2 condenseurs Eco FCE037B61V 0008 de 35Kw environ.
Mon interrogation est la suivante: puis je associer le cp 4DC 7 2Y avec un 4V 6 2Y, monter le tout comme une centrale avec régulation pressostatique en cascade (comme les centrales CR de profroid), je pensais mettre le cp Octagon (le plus récent) en 1er dans la cascade, un des deux 4V 6 2Y en supplément, le condenseur de 60Kw semble suffisant, mais ce qui me gène un peu, peu etre à tort, c'est que les cp ne soient pas de meme puissance contrairement aux centrales que j'ai pu voir... cela pose t'il un problème? si oui lequel?
Sinon je peux monter séparément, les vitrines du magasin sur un compresseur (le 4DC 7 2Y) et les chambres froides sur le 4V 6 2Y, en utilisant les 2 condenseurs de 35Kw, mais bon c'est moins rigolo!!
Merci pour vos réponses
A+
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8682&forum=75