salut,

il n'y a aucun soucis à monter des compresseurs de tailles différentes sur une seule et même centrale. D'ailleurs quand on équipe le premier étage d'une centrale avec un variateur, ce compresseur est multi puissance.

Je ne trouve pas ces modéles de cp sur le soft bitzer pour voir leur puissance de rejection. Disons que 2 cp font 24 kW (10+14) alors tu dois avoir maxi 10 kw élec donc 1 seul condenseur de 35 kW devrait suffir.

Je pense que tu devrais essayer de te faire plaisir en assemblant quelque chose de moins brute qu'une centrale et ses postes en TOR.

Adapte les postes à leurs préconisations d'emploi, à savoir, des KVP pour les postes et un variateur sur un étage de compression.

Le client devrait pouvoir bénéficier de primes d'état pour le variateur.

a+